✅ Ce qu’il faut faire :
Éteindre tous les ordinateurs depuis le menu Windows (option Arrêter) si elle est disponible.

Si ce message apparaît :
« Il n’y a actuellement aucune option d’alimentation disponible »
👉 L’ordinateur est protégé derrière un onduleur et ne doit pas être arrêté manuellement.

❌ Ce qu’il ne faut pas faire :
Ne pas débrancher les onduleurs ni les équipements qui y sont connectés.
Ne pas déconnecter les prises dans le coffret réseau.
Pour couper le courant, passer uniquement par le tableau électrique (demander à un électricien si besoin).
Attention à la conservation des produits sous température contrôlée chez les professionnels de santé.
🎥 Caméras & alarmes :
Contactez directement votre prestataire.
Si vous êtes équipé par reunioninformatique.com, tout est infogéré et protégé par onduleur et batterie.
📞 Service technique : 02 62 79 00 56
🔌 Remise sous tension après coupure : attention !
La recharge complète d’un onduleur peut prendre jusqu’à 7h.
Attendre 10 à 15 minutes après la remise du courant avant de rallumer l’onduleur.
Si allumé trop tôt → risque de coupure automatique des PC/serveurs à cause d’une tension insuffisante.
🖥️ Ordre conseillé de redémarrage :
Remise en marche automatique des serveurs, switchs, box internet (après onduleur).
Attendre encore 3-4 minutes, puis rallumer les autres postes informatiques.
Vérifier connexion internet et téléphonie IP.
💡 Bon à savoir – Marque PowerWalker :
Onduleur éteint : écran allumé possible, mais pas de voyant bleu actif.
Onduleur allumé : bouton bleu lumineux, même si l’écran est éteint.
ETEINT
Pas de lumière sur le bouton même si écran est allumé !

ALLUME
Le bouton est allumé même si l’écran est éteint.